電線電纜如何計算多根電纜穿管敷設時的載流量?中廣投
計算多根電纜穿管敷設時的載流量需要考慮電纜的散熱條件和敷設環境。以下是具體的計算方法和步驟:
1. 確定電纜的標準載流量
首先,根據電纜的型號、截面積、敷設環境(如空氣中、埋地等)以及環境溫度,查找電纜載流量表,確定電纜的標準載流量。
2. 考慮穿管敷設的影響
穿管敷設會限制電纜的散熱,因此需要對標準載流量進行調整。調整方法如下:
3. 考慮環境溫度的影響
如果環境溫度高于25℃,還需根據溫度校正系數進一步調整載流量。通常情況下,環境溫度每升高1℃,載流量需乘以 0.99。
4. 具體計算步驟
假設某電纜在空氣中敷設時的標準載流量為100A,環境溫度為30℃,采用多根電纜穿管敷設:
-
環境溫度校正:
校正系數 = 0.99^(30-25) ≈ 0.95
調整后的載流量 = 100A × 0.95 = 95A
-
穿管敷設校正:
多根電纜穿管時,校正系數為0.5。
最終載流量 = 95A × 0.5 = 47.5A
5. 注意事項
-
散熱條件:穿管敷設時,散熱條件較差,因此載流量需要大幅降低。
-
管材選擇:建議選擇散熱性能較好的管材(如PVC管),以改善散熱條件。
-
安全裕量:在實際應用中,建議選擇載流量更高的電纜,以確保安全運行。
-
南寧電線電纜廠-中廣投
通過以上方法,可以準確計算多根電纜穿管敷設時的載流量,確保電纜的安全運行。電線電纜安裝科普。